ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ADCA ТИП DT DT40S - DT32 - DT42S

Производитель: ADCA ( Valsteam ADCA Engineering ) Португалия



АННОТАЦИЯ

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящую инструкцией перед производством любых работ, касающихся
оборудования, поставляемого VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. (торговая марка ADCA).

2. Правильная установка обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы и позволяет
избежать повреждения устанавливаемого и прочего оборудования, установленного в системе.

Термодинамический конденсатоотводчик предназначен для удаления конденсата из паропровода и
теплообменного оборудования не пропуская пара. Эффективность работы зависит от корректного подбора
конденсатоотводчика, а также от монтажа в соответствии с нашими рекомендациями.

Внимание!

Наличие даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок
службы конденсатоотводчика. Для предотвращения повреждения рабочих элементов, в
термодинамических конденсатоотводчиках содержится встроенный фильтр. Необходимо регулярно
удалять грязь из сетки фильтра.

- При проведении работ по обслуживанию и демонтажу, необходимо убедиться, что паропровод
герметично перекрыт, не находится под давлением и температура конденсатоотводчика позволяет
осуществить работы без риска для здоровья персонала.

- Для предотвращения попадания конденсата при падении давления в магистрали или при остановке
работы котла, за конденсатоотводчиком необходимо установить обратный клапан.

- Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах не превышающих максимально
допустимых значений указанных в каталогах и инструкциях по монтажу и эксплуатации.

- Не удаляйте с оборудования ярлык с маркировкой и серийным номером.

УСТАНОВКА

1. Перед установкой удалите из присоединительных фланцев пластиковые заглушки.

2. Конденсатоотводчик необходимо устанавливать на горизонтальном участке трубопровода, таким
образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

3. Конденсатоотводчик обычно устанавливается в местах наибольшего скопления конденсата: в коленах,
перед подъемами или в специально предусмотренных конденсатных карманах.

4. В качестве обвязки термодинамических конденсатоотводчиков рекомендуется использовать вентили.

5. Для контроля за работой КО рекомендуется устанавливать смотровое стекло на расстоянии не менее
одного метра.

Фото: 7271191.jpg(17.8 Kb) · 4821502.jpg(47.3 Kb)


 
 
ТЕПЛОРОСТДата: Четверг, 28.11.2013, 15:13 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 3596
Награды: 0
Репутация: -1
Статус: Offline


 
 


ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Периодическую проверку конденсатоотводчика рекомендуется производить раз в год (проверка
исправности и очистка внутренних деталей).

2. Перед разборкой конденсатоотводчика необходимо закрыть отсечную арматуру до и после него.

3. При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

4. За дополнительной информацией обращайтесь в Компанию ТЕПЛОРОСТ

ТИПОВАЯ СХЕМА УЗЛА ОТВОДА КОНДЕНСАТА



Запасные части для термодинамического конденсатоотводчика DT 32.





_____________________________________________________

Паспорта на оборудование

Сертификаты и разрешения

Полная коллекция ГОСТов

Сборник строительных смет

Конвертер разных величин

Таблицы соответствия

Купить оборудование для систем тепло-газо-водоснабжения

Цены на теплотехническое оборудование

Скидки

Фото: 0477247.jpg(36.8 Kb) · 6423849.jpg(65.4 Kb)
 
 
Независимый портал 2018 год » Полезное » Справочник » Инструкция по монтажу конденсатоотводчиков DT40S, DT32 DT42S
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:










Что бы не лопнули вены и не оторвался тромб Из вас выйдет утром куча глистов Весишь 97 кг? А будешь 55! Если у вас болят суставы, возьмите...
 
 
 
Последние темы на форуме:
 
  • 50 Оттенков Свободы - Смотреть и скачать фильм полностью
  • Собибор - Смотреть и скачать фильм полностью и бесплатно
  • Контрольные по Информатике 5 класс Компьютер для на начинающ
  • Контрольные по Информатике 3 класс. Мир моделей
  • Контрольные по Информатике 7 класс. Файл. Файловая система
  • Контрольные по Информатике 6 класс. Алгоритм
  • Контрольные по Информатике 3 класс Компьютер, системы и сети
  • Контрольные по Информатике 3 класс. Мир объектов
  • Зеркало 1xbet работающее сегодня сейчас
  • Зеркало Фонбет, работающее сегодня сейчас
  • Можно ли заниматься сексом после укуса клеща
  • Контрольные по Информатике 6 класс. Представление информации
  • Анекдот про сварливую тётку в трамвае
  • Анекдот про то, как Волк с Лисой разводились
  • Анекдот про старого уголовника который решил заглянуть
  • Анекдот про блондинку в автобусе и неловкий момент
  • Контрольные по Информатике 6 класс. Алгоритмы
  • Десять дней диеты. День первый. Моя милая надела на себя
  • Контрольные по Информатике 7 класс. История развития
  • Контрольные по Информатике 9 класс. Кодирование и обработка
  • Контрольные по Информатике 8 класс Аппаратное и программное
  • Сериал Обман. 2018 - Содержание серий, актеры, фото
  • Контрольные по Информатике 3 класс. Текстовый редактор Word
  • Контрольные по Информатике 10 класс. Периферийные устройства
  • Контрольные по Информатике 10 класс. Основы логики
  •  
     

    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2017
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика