Давление в системе отопления МКД.
|
|
OOOUKSZ | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:47 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| В многоквартирном доме (МКД) на подающей трубе давление 3,7 а на обратке 3,6, где теряется давление. Может в самой системе? Дом 75 квартирный, в одной части дома есть давление, а в другой нет уже, а на выходе вообще как будто и не было.... На дом циркуляционный насос ставить дорого, и будет ли прок от него, может все таки система???????? На трассе кстати перепад есть. Помогите решить задачку!!!!!!
|
|
| |
Aleksey | Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:17 | Сообщение # 2 |
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 943
Награды: 5
Репутация: 3
Статус: Offline
| давление должно теряться на сопротивлении воды с трубами при прохождении,чем больше скорость тем больше потери,как вы мерили? Если в систему закачали допустим атмосферу то во всех её точках будет одинаковое давление,помните из школьного курса водолаз стоит под навесом из камня
видео про потери: http://relasko.ru/forum/63-3751-1
_____________________________________________________
Скачать бесплатно паспорта на арматуру
Скачать сертификаты и разрешения
Купить оборудование для систем тепло-водоснабжения
Цены на тепловое оборудование
Скачать прайс лист
Опросные листы
Сертификаты
Скидки
|
|
| |
OOOUKSZ | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:51 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Я все таки неверно сформулировала вопрос!!! Почему такой слабый перепад между подачей и обраткой???????? нет циркуляции в системе получается, крайние стояки остывают, и обратка почти везде чуть живая!!!!!! как наладить циркуляцию, не ставя циркуляционный насос. зимой когда котельная работает на зимних насосах перепад хороший и циркуляция есть, а пока переход на зимний режим, батареи в доме ни рыба ни мясо РСО утверждают о том что регулируйте внутри домовые сети, но возникает вопрос - КАК? система закрытая, с естественной циркуляцией!!!! че там регулировать то?????????
|
|
| |
Aleksey | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:06 | Сообщение # 4 |
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 943
Награды: 5
Репутация: 3
Статус: Offline
| чтоб обойтись без насосов нужно делать разгонны модуль после котла,тогда будет боле менее естественная циркуляция,без переделок не получиться
|
|
| |
Тепловик | Дата: Четверг, 15.03.2012, 09:45 | Сообщение # 5 |
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| у меня челюсть отвисла))
|
|
| |
Виктор | Дата: Четверг, 15.03.2012, 11:22 | Сообщение # 6 |
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1345
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
|
|
|
| |