Устройство крытого бассейна.
Крытые плавательные бассейны всегда должны иметь воздухонепроницаемые ограждения; воздухопроницаемые элементы, используемые в качестве ограждающих конструкций (например, волокнистые теплоизоляционные материалы или шпунтовая облицовка), следует дополнить воздухоизолирующим слоем, например полиэтиленовой пленкой, швы которой склеены воздухонепроницаемым клеем.
Неплотные оконные блоки и воздухопроницаемые ограждающие конструкции являются причиной возникновения сквозняков в помещении а также конденсата. В воздухе зала плавательного бассейна содержится относительно много водяного пара — около 18 г/м3 при температуре воздуха 30°С и влажности 60%. Водяной пар вместе с воздухом выносится наружу, конденсируясь на участках поверхности, где температура опускается ниже точки росы — в местах прохода через швы, в полостях холодной кровли и свесах отапливаемых покрытий. К швам ограждающих элементов предъявляют два обязятельных требования. Во-первых, коэффициент воздухопроницаемости швов у окон и стеклянных дверей в отапливаемых помещениях не должен превышать значений, установленных нормами. Во-вторых, швы в ограждающих конструкциях должны иметь долговечное воздухонепроницаемое уплотнение, выполненное на современном техническом уровне.
Кроме того, все строительные материалы должны иметь высокую коррозиестойкость. Из металлов можно использовать только алюминиевые сплавы, стойкие к морской воде, медь, никель, бронзу и легированную сталь. Используемая древесина должна иметь специальное влагозащитное покрытие. Теплоизоляция должна быть усилена с учетом защиты от влаги. Ограждающие конструкции должны быть воздухонепроницаемы. Электрическое оборудование бассейна должно быть надежно защищено от проникновения влаги.
Если неплотностей избежать невозможно, необходимо следить за тем, чтобы давление воздуха в зале бассейна было ниже или в крайнем случае равно давлению наружного воздуха, но ни в коем случае не превышало его.
Сообщение отредактировал Philipp - Вторник, 21.01.2014, 17:30 |
|
| |