Вопрос по пластинчатому теплообменнику.
|
|
| puchkin2010 | | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте форумчане . У меня такой вопрос . Как отразится на работе теплообменника , если по греющему контуру запустить хвс а по нагреваемому теплоноситель ?Просто установили новые теплообменники и если делать все как положено то будет очень много переделки , а сейчас возникла проблема , плохая циркуляция теплоносителя , правда перепад по обратке и подаче всего 0.2 атмосферы .
|
| |
| |
| Руслан | | Сообщение # 2 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Статус: Offline
| Форма пластин в теплообменнике имеет свою конфигурацию и производители теплообменников не зря указывают на них направление подачи и обратки. Поэтому, если вы сделаете все наоборот, то ТО не будет правильно работать...это все равно что купить автомобиль и едить на нем все время задним ходом)))
|
| |
| |