Инструктор | Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:26 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1807
Награды: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Насосная установка поддержания / создания давления или перепада давления: насос, смонтированный вместе с обвязкой и автоматикой. Требует только подключения к магистрали и электроснабжению.
Поддерживает заданное давление за собой или перепад давления в магистрали циркуляции. Применяется в случаях, когда нагрузка на сеть водоснабжения является переменной в течение суток (почти всегда) или при установке устройств регулирования расхода в сетях теплоснабжения.
Применения: поддержание постоянными таких параметров, как давление воды или теплоносителя в магистрали или температура в системах теплообменников и т.д.
Внимание: существуют 2 основных типа насосных установок: с каскадным регулированием и с плавным регулированием.
Различие состоит в том, что в схеме с каскадным регулированием насосы подключаются/ отключаются по сигналу автоматики установки и сразу набирают номинальную производительность/ останавливаются, а в схеме с плавным регулированием реализована непрерывная обратная связь производительности установки с датчиком давления/перепада давления.
Недостатками каскадной схемы являются риски возникновения гидроударов и не слишком точное поддержание заданного давления. Достоинства- дешевизна и надежность конструкции. Рекомендуется на расходы до 10м3/час или давления до 6 атмосфер.
Недостатком схемы с плавным регулированием является дороговизна конструкции, частично компенсируемая экономией ресурса электродвигателей насосов и снижением потребления электроэнергии. Рекомендуется на расходы свыше 10м3/час и давления свыше 6 атмосфер.
При заказе следует иметь в виду:
Необходимо проверить наличие защиты установки от работы в режиме «сухого хода», то есть в случае, когда в системе отсутствует вода или теплоноситель.
Гарантийные ( и послегарантийные) условия ремонта критичны. В большинстве случаев возникшую неисправность невозможно устранить своими силами.
Требуйте инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке до оплаты выбранной установки. Качество самой инструкции или ее перевода может быть настолько плохим, что, прочитав, Вы обнаружите невозможность самостоятельной установки и последующего пуска установки.
Проверьте рабочую точку в двух альтернативных предложениях поставщиков (требуйте выслать напорные диаграммы предложенных насосных установок Вам по факсу). Рабочая точка должна находится в центре рабочей области напор/расход насосной установки. Если она существенно левее или ниже - Вам бы подошли и насосы поменьше (а также при этом повышается риск сваливания насосов в нелинейный режим), если заметно правее или выше центра – насосная установка может не выдать реально необходимого расхода или напора.
Не заказывайте насосы по мощности электродвигателя. (У различных поставщиков, и у одного и того же поставщика для разных марок насоса, при равной мощности электродвигателя, насосы имеют кардинально различные характеристики). Указывайте рабочую точку: расход/напор.
Не заказывайте насосную установку, посчитанную проектировщиком на воду, как теплоноситель, если Вы собираетесь залить в систему антифриз.
Пересчитайте требуемые характеристики. Требуемая производительность может увеличиться в 2 и более раз.
Обратите внимание, на материал из которого изготовлены коллекторы установки, подумайте, зачем Вам коллекторы из нержавеющей стали, если Ваша система сварена из углеродистой.
Возможные варианты насосов и установок можно посмотреть здесь: http://relasko.ru/shop/nasosnoe-oborudovanie
Сообщение отредактировал Инструктор - Четверг, 14.02.2013, 14:27 |
|
| |