застой воды в тупиковой улице
|
|
| Serega5 | | Сообщение # 1 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста : от центрального водопровода диаметром 120 мм отходит труба в тупиковую улицу,в этой тупиковой трубе постоянно застаивается вода. Вопрос : как можно справиться с этой проблемой?закольцеваться в другую улицу нельзя, можно ли закольцевать этот тупик в центральный водопровод и трубы положить в одну колию и что для этого нужно?
|
| |
| |
| TEPLOROST | | Сообщение # 2 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 2327
Статус: Offline
| Здравствуйте!
От застоя спасет циркуляция. Только.
Обратно в трубопровод можно вернуть. Если возвращать в точку отбора, то нужно ставить насос на возвратном трубопроводе. Причем можно совсем небольшим диаметром (Ду15-25), в зависимости от диаметра/разбора /длинны тупиковой улицы.
Если есть возможность (давление позволяет) поставить на основной трубопровод (который Ду100) местное сопротивление (балансировочный клапан), то можно обойтись без насоса. Т.е. по движению среды в основном трубопроводе последовательность следующая: врезка на тупиковую улицу --- балансировка---врезка возврат из тупика. В этом случае возвратный трубопровод нужно делать на один-два типоразмера меньше, чем тупиковый, что бы циркуляция была… зато без насоса.
|
| |
| |
| Serega5 | | Сообщение # 3 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Человеческое Вам спасибо, как я считаю, это ответ высококлассного специалиста!!!Очень лаконичный , полезный и дельный совет!!Благодарю Вас что не поленились подумать и помочь!!!!
|
| |
| |