| Как производится опорожнение труб магистрали, или разводящей сети перед началом ремонтной или монтажной работы
Опорожнение от воды труб разводящей сети обыкновенно производится через пожарный кран, установленный в самой пониженной точке опорожняемого участка. При этом в самой повышенной точке участка должен быть открыт пожарный кран для поступления в трубу вместо воды воздуха.
Если опорожняемый участок линии не имеет заметных уклонов или подъемов, для (выпуска воды из труб достаточно ослабить болты у фланца пожарного крана, расположенного в ближайшем колодце, а из него откачивать воду насосом. Опорожнение магистрали от воды производят через выпуск, который устраивают в пониженной точке магистрали. Для опорожнения какого-либо участка магистрали в его повышенной точке открывают воздушный кран после того, как напор воды в трубах будет снижен до нуля. Затем на выпуске осторожно открывают задвижку на несколько рабочих оборотов.
Если конструкция выпуска не дает возможности полностью опорожнить участок магистрали, что необходимо для монтажной работы, оставшуюся в трубах воду выпускают в колодец через специальную задвижку на месте присоединения выпуска. Воду из колодца откачивают насосом.