TEPLOROST | Дата: Среда, 16.10.2013, 18:42 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 2327
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Как поступают, если пожарный кран после пользования им полностью не закрывается и пропускает воду
Если пожарный кран после пользования им полностью не закрывается и пропускает воду (причина — попадание в кольцевой проход мелких камешков или иных твердых предметов и застревание их между резиной шара и медной прокладкой), необходимо через пожарную головку или торцевым ключом, если головка с него снята, немного открыть кран, промыть его и снова закрыть. Эту операцию повторяют несколько раз.
Если и после этого кран будет пропускать, его следует снять и вместо него поставить новый.
Что нужно сделать, если с пожарного крана снята пожарная головка при неполном закрытии его — «под напором»
Если пожарная головка снята с пожарного крана при неполном закрытии его или, как говорят, «под напором», выходящая из пожарного крана вода, наполнив колодец, будет заливать мостовую. Если выход воды из пожарного крана небольшой и можно подойти к колодцу, прибывший на место слесарь должен закрыть кран торцевым ключом.
При значительном выходе воды из пожарного крана (вода бьет фонтаном), когда подойти к колодцу невозможно, необходимо с ведома руководства участка перекрыть на короткое время участок сети, закрыть пожарный кран и, открыв на один-два оборота ближайшую задвижку, проверить, пропускает ли он воду; после этого выключенный участок сети открывают.
Наконец, если пожарный кран ни под напором, ни после выключения участка сети не поддается закрытию вследствие имеющегося в нем повреждения, он должен быть немедленно заменен исправным.
_____________________________________________________
Паспорта на оборудование
Полная коллекция Журналов
Полная коллекция Актов
Полная коллекция ГОСТов
Сертификаты и разрешения
Сборник строительных смет
Конвертер разных величин
Таблицы соответствия
Купить оборудование для систем тепло-газо-водоснабжения
Цены на теплотехническое оборудование
Скидки
|
|
| |