| Как производится осмотр вентиля, установленного в колодце в месте присоединения домового ввода
После внешнего осмотра вентиля производится разгон его винта осторожным вращением маховика в обе стороны. При тугом ходе винта необходимо ослабить сальник, а затем, не применяя ключей, продолжать разгон. Если винт разгону не поддается, крышку вентиля вместе с винтом надо заменить новой, а в крайнем случае сменить самый вентиль.
Закончив разгон винта, сменяют набивку сальника, употребляя для набивки проваренный в техническом сале лен. Во время набивки сальника вентиль закрывают. При отсутствии маховика у вентиля слесарь обязан поставить новый с запилкой конца штока и последующей расклепкой его.
Если конец винта сломан и поставить новый маховик невозможно, необходимо сменить крышку вентиля или самый вентиль.