0
Ваша корзина
0 товаров — 0
Ваша корзина пуста
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 

  • Страница 1 из 1
  • 1
Народный портал 2023-2024 год » Полезное » Почемучка » На какой высоте вешают электрический щиток?
На какой высоте вешают электрический щиток?
KelbineДата: Четверг, 23.05.2019, 10:18 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
 
 
 
На какой высоте вешают электрический щиток?



Для обустройства абонентского ответвления к частному дому может потребоваться установка электрощита на столбе. В этом случае основной щит, где располагается вводный автомат и счетчик учета, закрепляется непосредственно на опоре линии электропередачи.

Щит на столбе – установка, сборка, монтаж
Для частных домов выбираются модели с напряжением 220В, при этом обязательны крепления на вертикальную поверхность. Стандартных установочных комплектов будет достаточно для фиксации оборудования весом до 50 кг, при этом диаметр опоры может составлять 350 мм максимум.

Правовой вопрос установки вводного щита на опоре
Абонентский отвод можно сделать только после получения разрешения энергоснабжающей организации. Монтаж электрощита на столб выполняется по утвержденному проекту энергосбытом. Нет документальных норм, запрещающих такую установку. Точно так же нет и актов, которые могут предписывать только такой способ монтажа. Однако с точки зрения поставляющей (контролирующей) организации предпочтительнее вынос приборов учета на улицу, так как это позволяет в любой нужный момент считывать показания, даже если хозяева дома отсутствуют.

Монтаж и сборка электрощитков нормируется такими документами: ГОСТ 51321, ГОСТ 51778-2001, ГОСТ Р 51628-2000.

Виды электрических щитов
Электрический щиток является обязательной частью любой распределительной сети. В нем размещаются устройства, необходимые для быстрого аварийного отключения электрического тока, а также защитная автоматика, предупреждающая негативное воздействие перегрузок и коротких замыканий.

Существуют разные виды щитков:

по внешнему виду – закрытые или полузакрытые (задняя стенка в них не предусмотрена);
по габаритам – большие шкафы и небольшие боксы;
по назначению – распределительные, учетно-распределительные и групповые учетно-распределительные.
Поскольку щит электрический на столб устанавливается за пределами помещения, он должен быть в металлическом корпусе и со степенью влагозащиты не менее IP54. Таким образом обеспечивается безопасность и стабильность установленных внутри приборов и всей электросети в целом. На корпусе должна быть маркировка, говорящая о наличии встроенной пыле- и влагозащиты, а также о возможности эксплуатации в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов.

Требования, нормативы и рекомендации к установке электрощита на столбе
Установка электрощита на столб производится в соответствии с требованиями ПУЭ-7. В пункте ПУЭ 1.5.36 указано, что до счетчика обязательно нужно установить коммутационный аппарат или предохранители. Расстояние между ними и счетчиком не может быть более 10 метров. Расстояние до самого щитка от земли должно быть не более 1,7 метра. Минимум – 80 см, в ряде случаев высота установки может быть уменьшена до 40 см. Автоматические защитные выключатели могут монтироваться только после счетчика.

Нормативы энергокомпаний для установки щита на столбе
Энергетические компании рекомендуют придерживаться таких правил при монтаже электрощита на столб:

необходима надежная устойчивая опора;
шкаф с установленным внутри прибором учета должен запираться;
в щитке должно быть прозрачное окошко для быстрого съема показаний;
обязательному заземлению подлежат шкаф узла учета, стойка, нулевой провод.
Также энергетики рекомендуют устанавливать в щиток импульсный электросчетчик с контроллером, передающим данные на трансформаторную подстанцию автоматически.

Требования экспертов и рекомендации для монтажа электрощита
Специалисты рекомендуют соблюдать требования по высоте, не выносят щит на столбе выше 1700 мм от уровня земли. На практике высота может быть увеличена до 2,5 метров, если речь идет о малонаселенных поселках или садовых товариществах.

Также необходимо использовать кабель ВВГ для спуска к щиту и ввода в дом по воздуху (для воздушных ЛЭП подходит провод самонесущий изолированный, СИП). Его обязательно закрепляют на опорах и защищают специальными трубами. Защитные трубы используют и при подземном вводе в дом. Чтобы втянуть кабель внутрь, его привязывают к тросу.

В щит монтируют не только прибор учета, но и вводный рубильник (до счетчика), автоматы защиты (после него) и УЗИП (устройство защиты от перенапряжения).

Установка вводного щита на столбе
Весь процесс установки электрощита на уличном столбе включает в себя такие операции:

Подготовительная разметка на столбе, которая помогает определить необходимое место установки в соответствии с требованиями по высоте (0,8-1,7 м).
Фиксация необходимого оборудования. Крепежной скобой обхватывают столб, и 2 конца ее выводят в направлении верхней крышки щитка. С лицевой стороны она соединяется швеллером. Нижний край щитка закрепляется аналогичным образом.
Корпус заземляется.
Производится сборка автоматов, защитных устройств внутри щитка.
Установка щита
Монтаж щита для установки счетчика может производиться на отдельной опоре, на столбе линии электропередач или на стойке, выполненной из подручных материалов. Важно, чтобы она была устойчивая и ровная, чтобы щит можно было зафиксировать в уровень и закрепить сквозными болтами.

По стандарту высота расположения щита не может превышать 1,7 метра, однако сетевики могут потребовать установку на высоте 2,5-3,0 метра. В этом случае при выборе опоры и креплений нужно учитывать еще и увеличенную ветровую нагрузку.

Ввод проводки и подключение автоматов
Для ввода в щит необходимо предусмотреть промежуточные изоляторы, которые предупреждают повреждения изоляции на вводном кабеле.

Что касается состава уличного электрического щита, то в него включаются:

Вводной автомат с 2 полюсами (если сеть однофазная) и с 3-4 полюсами (если 3-фазная);
Дифференциальный автоматический выключатель для противопожарной защиты сети (УЗО номиналом 100-300 мА);
Прибор учета электрической энергии, подобранный в соответствии с подключенной мощностью;
Дополнительно можно установить реле контроля напряжения, ограничитель перенапряжений (ОПН) или УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений), которое защищает не только от коммутационных скачков, но и от перенапряжений, вызванных электрическими разрядами в атмосфере (грозой).

Также поставщик электроэнергии может рекомендовать утепленный щиток или необходимость установки в нем модульного термостата для поддержания плюсовой температуры внутри корпуса в зимний период.

Заземление щита
В щите размещают нулевые шины PE и N, объединяя их перемычкой, что позволяет объединить нулевые и заземляющие проводники. Металлический корпус заземляется соединением с шиной РЕ. К ней же подключается повторное заземляющее устройство (для подключения используется медный провод таким же сечением, как и для вводного фазного проводника).

Само заземляющее устройство выполняется из стальных прутков диаметром 16 мм или уголков такого же сечения. Элементы свариваются между собой стальной полосой 4х10 мм, и все конструкция углубляется в землю в месте установки счетчика.

Основные ошибки при установке электрощита
Если на вводе щита не будет коммутационного аппарата, то не будет и возможности обесточить систему для выполнения необходимых профилактических или ремонтных работ. Также часто устанавливают не селективное УЗО или не предусматривают дифзащиту для всех потребителей, что в конце концов негативно сказывается на безопасности. Чтобы предупредить поражение человека электротоком при возникновении аварийных ситуаций, понадобится установка дифзащиты с чувствительностью по току утечки не более 30мА.

Кроме того, необходимо полностью изолировать контакты и токоведущие жилы проводов. Частое нарушение – неправильный выбор самого корпуса щита. Он обязательно должен быть качественный, с окрашенной коррозионностойкой краской корпусом, с внутренними перегородками, установленными без перекосов.

К ошибкам можно отнести и некачественный монтаж. Как правило, такие нарушения возникают из-за того, что проект не выполнялся – нет ни рабочих чертежей, ни расчетов по нагрузкам. А это – обязательный этап в таких работах. Квалифицированные специалисты выполняют электромонтаж по готовому проекту. При этом всегда учитываются нормы, прописанные в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа…». Согласно этим правилам стандартно подключают три фазы 15 кВт.

Также не стоит забывать, что установка вводного автомата на щите не заменяет монтажа такого же устройства в доме. Автоматы выполняют задачу надежных коммутационных аппаратов для быстрого включения/отключения всей сети.

Квалифицированный электрик рассчитает стоимость щитка в сборе, учитывая все устанавливаемые устройства нужной мощности.

Взято: http://viartagroup.ru/articles/ustanovka-schita-na-stolb.html

Видео на тему: На какой высоте вешают электрический щиток?

Высота установки электрического щита в квартире



Монтаж электро щитка/часть1



Щит в частном доме с генератором

Прикрепления: 6904447.jpg (32.8 Kb)
 
Народный портал 2023-2024 год » Полезное » Почемучка » На какой высоте вешают электрический щиток?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 
 
 
 
 
 

 
 
Последние темы на форуме:
 
  • В чем заключается саморазвитие человека
  • Моды на тачки в Бименджи Драйв
  • Расширение Embedy HD для Яндекс Браузера скачать
  • Через какое время употребления гормонов начнут расти сиськи?
  • Почему не худеешь при подсчете калорий?
  • Клиа Блю за день до месячных не показал беременность
  • Свидетельство ЗАГС прикол
  • Фильм Пчеловод 2023 / 2024 - Смотреть онлайн, скачать
  • Фильм Наполеон 2023 - Смотреть онлайн, скачать бесплатно
  • Фильм Капитан Марвел 2 - Смотреть онлайн, скачать бесплатно
  • Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах скачать
  • Пики точеные против членов
  • Русская пословица про два стула
  • Сочинение на тему: Весна наступает
  • Сочинение на тему: Весна — лучшее время года
  •  
     

     
    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.relasko.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена и наличие товара может отличаться от действительной. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров.
    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама | Учебники | Политика
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2023
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика