С какой стороны ввод на автоматический выключатель?
Устюг | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Статус: Offline
 
 
 
С какой стороны ввод на автоматический выключатель?



Автоматический выключатель, не является симметричным электрическим прибором, как лампа накаливания или нагревательный элемент. От способа подключения зависит, какие детали защитного устройства обесточатся, а какие останутся под напряжением при срабатывании.

Устройство автоматического выключателя
Конструктивно автомат состоит из электромагнитного и теплового расцепителей, объединенных в одном корпусе. Тепловой расцепитель защищает цепь от перегрузок, а электромагнитный от сверхтоков короткого замыкания. При срабатывании, расцепитель приводит в действие подвижный контакт, и размыкает цепь. Искрогасительная камера, внутри которой находятся контакты, препятствует образованию дуги.

Защитные устройства для однофазной сети 220 В
Для защиты от перегрузки однофазной сети 220 В, применяются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели. Однополюсные при срабатывании, разрывают только фазный провод, а двухполюсные – фазный и нулевой. Для защиты от перегрузки или короткого замыкания, размыкания фазного провода достаточно. Для безопасного проведения ремонтных или электромонтажных работ, требуется отключать и нулевой провод, так как при некоторых неисправностях сети (замыкание фаза-ноль, отгорание нуля,) он может оказаться под напряжением. Оптимальное решение – установка двухполюсного автомата на вводе, и однополюсных на отходящих линиях.

Автоматы для трехфазной сети
Трехфазный ввод, дает некоторые преимущества, по сравнению с однофазным. Это возможность использования мощных энергопотребителей и удобство подключения электродвигателей. Используя такую сеть, важно равномерно распределить нагрузку между всеми тремя фазами, чтобы исключить просадки напряжения. Вводной автомат желательно использовать четырехполюсный, а отходящие линии защитить однополюсными и трехполюсными автоматами. Выбирая трехполюсные автоматы для защиты оборудования с электродвигателями, обращайте внимание на перегрузочную способность автомата. Чтобы избежать ложных срабатываний защитного устройства, применяйте автоматы с характеристикой «D».

Выбор приборов защиты, в зависимости от сечения провода
Не стоит забывать, что автоматический выключатель защищает от перегрузки именно линию, а не подключаемые к ней устройства. Выбирая автомат для отходящей линии, используйте номинал, ниже максимальной нагрузки провода. Вот небольшая табличка, которая поможет при подборе:

Сечение медного провода, мм2 Номинал автоматического выключателя Допустимая подключаемая мощность
1.5 16 А 3.5 кВт
2.5 25 А 5.5 кВт
4.0 32 А 7.0 кВт
6.0 40 А 8.8 кВт
В таблице указаны усредненные значения, просчитанные с запасом. Более точные параметры рассчитываются для каждой линии индивидуально, в том случае, если в этом есть необходимость.

Подключение автоматических выключателей
Согласно требованиям ПУЭ, напряжение подается на неподвижный контакт прибора защиты. Неподвижный контакт автомата, как правило, находится сверху. На модульных, кроме того, изображена электрическая схема защитного устройства. По ней также можно определить, с какой стороны находится неподвижный контакт.

Хотя в сети переменного тока, сторона ввода (сверху или снизу) не влияет на работу автомата, такой способ подключения ведет к однообразию схематических решений распределительных щитов, что, как и любая унификация, упрощает работу электрика, сводит к минимуму вероятность ошибки.

Взято: http://samanka.ru/kak-pra....zu.html

Видео на тему: С какой стороны ввод на автоматический выключатель?

Автоматические выключатели - полюсность и схемы подключения



УЗО и автоматические выключатели Hager - гребенки снизу или сверху?



Подключение автоматов

Прикрепления: 3034940.jpg (135.2 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 
 
 
 
Последние темы на форуме:
 
  • Знакомства в Тихорецком районе. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомства в Троицком районе. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомства в Подосиновском районе. Девушка хочет познакомить
  • Знакомства в Краснозерском районе. Девушка хочет познакомить
  • Знакомства в Каневском районе. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомства в Мостовском районе. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомства в Раменском районе. Девушка хочет познакомиться
  • Девушки ищущие Куни в Москве
  • Девушка ищет лизуна
  • Знакомства в СЗАО г. Москвы. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомства в Хорошевской районе. Девушка хочет познакомиться
  • Знакомство МЦК Зорге. Девушка ищет парня
  • Знакомство Метро Полежаевская. Девушка ищет парня
  • Знакомство Метро Беговая. Девушка ищет парня
  • Самые смешные и уникальные шутки для стендапа
  •  
     

     
     
    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.relasko.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена и наличие товара может отличаться от действительной. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров.
    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2026
    Яндекс.Метрика