0
Ваша корзина
0 товаров — 0
Ваша корзина пуста
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 

  • Страница 1 из 1
  • 1
Котел Двухконтурный Вайлант 7. Как отрегулировать пламя
ДетшотДата: Четверг, 12.12.2019, 11:38 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
 
 
 
Котел Двухконтурный Вайлант 7. Как отрегулировать пламя на отопление



Газовый котёл vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 стал выдавать ошибку F28. Там, где он стоит, бываю раза два в неделю, по приезду обнаруживаю холодные батареи, красный диод и ошибку F28. Перезапускаю нажатием кнопки "устранение сбоев" - на время помогает. Может даже сутки без сбоев проработать.
Но потом всё равно F28. Удалось обнаружить такие симптомы:

1. Котёл может "выпасть в ошибку" прямо во время работы горелки на отопление. То есть вот работает котёл на отопление, жёлтый индикатор горит, вдруг красный, ошибка F28.
2. Розжиг работает "через раз". Бывает так: треск электродов вдвое дольше "обычного" (по ощущениям) - электроды замолкают - какой-то механический звук внутри котла (как будто что-то поворачивается, открывается, закрывается) - снова треск электродов, теперь уже обычной длительности - запуск котла в режиме отопления, нормальная работа. То есть запуск со второй попытки розжига.
3. Всё вышеперечисленное проявляется только в режиме отопления. Когда котёл работает на ГВС - всё нормально. Электроды менять? Или это по газу проблемы?

Установил и ввел в эксплуатацию котёл Вайлант 240-3-5 Атмо тек плюс двухконтурный. Запуск производил самостоятельно с включением всех требуемых программ. Отработал без проблем 2 месяца. Вчера включил водоразбор в двух точках одновременно и услышал конкретное бульканье в аппарате. Выключил одну точку и через
небольшое время всё успокоилось. ГВС настроено на 39 гр. После этого я включил водоразбор в одном месте и попробовал прибавить температуру ГВС до максимума. Уже после 45 гр. начала появляться какая-то вибрация аппарата и конкретное бульканье, как будто вода закипает. При работе контура отопления до 80 гр. ничего подобного не наблюдается. Что это может быть?

Настенный котёл vaillant atmotec pro vuw int 240-3-3 r2 набирает давление в системе отопления, как это исправить?

Замените кран подпитки, у меня шаровые краны через три года стали воду пропускать. Еще возможно через вторичный теплообменник вода проходит в систему отопления.



Настенный газовый котел Вайлант Турбо Тек 24 часто включался и выключался, примерно через 5-7 минут. Со вчерашнего дня работать стал немного по-другому. Например сегодня вечером в течении по крайней мере 2 часов не включался, затем включился и работал достаточно долго. Все что поменялось с тех пор - сделал заземление,
которого прежде совсем не было. Могло лишь это повлиять на работу котла? Или это просто совпадение? Газ заведен металлической трубой, но с диэлектрической вставкой. Расход газа за сутки остался прежним, температура в доме не поменялась. И еще ГВС раньше работало с выключением/включением каждые 10-15 секунд, при этом горела желтая лампа и мигала зеленая. Сегодня и ГВС впервые заработало ровно, без выключения, горела только зеленая лампочка.



У меня в этом году аппарат тоже работает с блокировкой горелки. Т. е включился, догнал до заданной +5, гоняет насосом (на беспрерывный режим не ставил) минут 5, и если температура обратки не упала до температуры включения, то глохнет на минут 5 (точно не засекал). Отличие от прошлого года - убавил мощности с 24 до 14, прикинув мощность своих радиаторов. Заземления в квартире нет (есть зануление). ГВС будет выключаться во время разбора воды, если маленький проток воды и котел не может поддерживать заданную температуру на минимальной мощности (если газовый клапан настроен). Подберите температуру ГВС, чтобы горелка не отключалась. Если у вас через бойлер - проблем не вижу. А если на прямую - дискомфортно.



Провели монтаж, установку и подключение котла Vaillant Turbotec pro VUW 242-3. Он отапливает 200 м2 стоит второй год в прошлом году в морозы до-15-20 съедал 400м3 газа в месяц. Летом фирма, продавшая мне его провела ТО, больше ничего ни в системе отопления, ни в режимах использования не менялось. Сейчас за месяц при плюсовой температуре на улице аппарат потребил 600 м3. Подскажите, что могло случиться и как это исправить?

Могли изменить настройки газового клапана, может просто из-за тактования. Поставьте комнатный термостат.

В эксплуатации Вайлант Турбо Тек 24, загорается ошибка f28 что это может быть? Котёл перезапускаешь и все работает, но спустя день - два снова выскакивает эта ошибка.

Выскакивала такая же ошибка. Мучился с этой проблемой недели три. Котел выключался через каждые день-два. Сначала поменяли плату, не помогло, поставили. Грешили на питание, поставили трансформатор с гальванической развязкой, диэлектрическую проставку от газового шланга. Еще какие-то мероприятия. Потом мне посоветовали протереть спиртом контакты (электроды) которые зажигают горелку. После этого проблема меня больше не
беспокоила.

Не запускается газовый котел Turbotec plus VUW INT 362-3-5, падает в 37 ошибку, не запускается вентилятор вытяжки отработанных газов. Поскажите, как его можно проверить? 220 на трехпиновый разъем подается.

Вышла из стоя управляющая плата, та, что на вентиляторе.



Можно ли, чтобы поднять температуру обратки поставить дополнительный насос? Так как система большая и рассчитана была под центральное отопление. Странно работает горелка, туда-сюда, слышно по звуку, из-за этого я так понимаю, и скачет температура. Раньше так не работал, горелка модулирующая, нагнала температуру и поддерживает её.

Попробуйте следующее:
1. вернуть байпас назад.
2. убавить мощность отопления до такой степени, что бы исчезла ошибка. Раз на 60 гр. работает - должно получиться.

Ответьте, кто знает, в котле Турбо Тек 24 кВт должен быть горячий теплообменник вторичный и трубка обратки от насоса (при работе СО), хотя сама обратка на входе не горячая. Аппарат греет на 75 град (подача), но по факту не догревает последние батареи.

Наверно не продавливает насос системы отопления, вот через встроенный регулируемый байпас ОВ и идёт обратно в теплообменник. Поэтому последние радиаторы и недогретые. Возможно, трехходовой смотреть нужно. Гоняет воду по контуру ГВС.



Atmotec vuw int 240-3-3 выдавал ошибку f28. После чистки газового клапана не верная индикация температуры проточной воды, больше на 15-20 градусов. Вопрос, что нужно сделать, что бы индикация была верной, с той, что выходит из крана?

Вы ничего сделать не можете. Так было и будет всегда. У этого котла нет датчика температуры ГВС.

Когда включаешь программу P.6, вылезает ошибка f75, которая показывает неисправность какого-то клапана. Я правильно понимаю, что проблема в том, что накипь сделала свое дело? И нужно этот клапан между контурами чистить, если так, то где он находится и как его обычно чистят?

Найдите в инструкции описание ошибки F75. Не думаю, что трехходовой клапан является ее причиной. А шумы действительно могут быть вызваны накипью в теплообменниках. Обслужите котел с промывкой теплообменников.

Установлен turbotec pro vuw 242-3. Почему выставляется ручкой температура горячей воды 55 градусов, он греет до 75, пока уйдет в перегрев? Температура выставляется ручкой или нужно в настройках снизить меньше 65С +10 (С)? Все устраивает, но при такой температуре будет образовываться накипь.

В этом котле нет датчика NTC на контуре ГВС. На экране отображается температура в первичном контуре (как и при отоплении). Т.е. чтобы нагреть ГВС до 55, котел держит в первичном контуре около 75 в Вашем случае. У всех TEC Pro такая ситуация. Ручка ГВС - для установки температуры ГВС. Температура контура отопления будет не 75, а несколько выше (на 10-20 градусов), чем заказанная Вами температура ГВС.

В эксплуатации котел Vaillant VUW INT 242-3-5 Турбо Тек плюс. Имеется неисправность. Из нижнего дренажного отверстия циркуляционного насоса капает вода теплоносителя. Капает со скоростью - 1 капля в 10 секунд. Сам циркуляционный насос не издает посторонних звуков при работе. В итоге была снята голова насоса и обнаружена коррозия на колбе, которая находится с той же стороны где и обмотка. Как я полагаю, вода туда может



попасть только из передней части насоса через пробку воздухаудалителя, через резиновую прокладку (этот вариант отпадает, т. к. посадил пробку на лен и видел, что нет подтеков). И второй вариант - это через трещину в колбе, но на колбе не было видимых повреждений и после очистки была как новая.
Через прокладку между улиткой и головой - вода не может попасть в область обмотки, поэтому этот вариант отметается. Поправьте меня, если есть какие-то еще пути попадания теплоносителя в эту область. Сам ротор ходит только вперед назад, боковых люфтов нет. Но немного озадачил тот факт, что когда система была заполнена под давлением - при открывании передней пробки воздухоудалителя насоса - сам ротор был отведен назад и с этого
отверстия, без воздействия отверткой - капала вода. Как я понимаю - ротор под давлением должен был выпереть и не давать воде капать и если только нажать на него - вода должна была бы идти, а при отпускании - ротор должен был возвращаться в исходное состояние и перекрывать поступление воды наружу.

Мы провели ремонт так: была заменена прокладка между улиткой и головой насоса. Только до сих пор не понятно, как вода смогла попасть внутрь головы насоса через дренажное отверстие.

Произвели монтаж и запуск в работу котла Вайлант Атмо Тек 24. При разжигании горелки пьезо трещит секунд 5-8, газ зажигается, пьезо опять трещит секунд 5-10,газ тухнет, начинается вторая попытка розжига. Происходит розжиг точно также, как и первый раз, дальше аппарат работает нормально. Чистил стержни пьезо, датчики на
выходе, результатов ни каких.

Нужно давление газа измерить. Да и техническое обслуживание требуется.

В эксплуатации котел atmotec plus 24, 2008 года. Работал исправно до этого сезона. Начала выпадать сначала редко, затем чаще ошибка 75. Циркуляционный насос менялся на оригинал год назад по причине стука и, следовательно, люфта ротора насоса. По рекомендации сервисников полностью промыл котел (оба теплообменника, почистил все трубки и датчики) это не помогло, поменял датчик давления, после замены датчика давления аппарат исправно проработал 2 недели, затем опять ошибка F75 ошибка раз в день, а то и чаще. Потек 3-х ходовой, аккуратно разобрал, заменил сальник (все четко, ни
капли).
Дальше поменял расширительный бак на внешний 24 л.(порвалась мембрана, притом повторно), включал без стабилизатора (разницы не заметил), взял с другого насоса и заменил конденсатор, мерил сопротивления обмоток насоса (получил 240 и 320 Ом, но точно не помню), результата нет, все та же 75 ошибка. Обнаружил, что на дополнительном циркуляционном насосе заклинил ротор (насос стоит на подаче), заменил его. Результата нет, 75 ошибка, причем на 1 скорости насос 5 раз стартует и сваливается в 75 ошибку (как я понял, он не может создать начальное давление в системе для запуска котла), на 2 скорости стартует, но иногда не с первого раза, периодически опять ошибка F75. Из общения с сервисниками, они мне предлагают заменить еще раз насос, т. к. другой неисправности они не видят. Мне и самому кажется, что проблема с насосом.
Внешний бак стоял на обратке, когда обнаружил, что порвалась мембрана на штатном баке (который внутри котла стоит), снял его и подключил внешний бак вместо штатного бака прямо к модулю насоса (из него выходит медная трубка, через переходник 3/8 - 1/2, далее армированный шланг и бак стоит рядом с котлом). Вспомогательный насос Aquario AC 324-180, стоит на подаче в сантиметрах 50 от котла. До этого стоял Vester, насос не работал весь



этот сезон, а может и прошлый (заклинило ротор), обнаружил недавно, когда хотел сделать ему ревизию и поменял. Соответственно 1-2 сезона котел работал с выключенным внешним насосом, прошлый сезон такой ошибки не было, в этом сезоне все началось. Т. е. влияние работы внешнего насоса на периодичность возникновения ошибки F75. Сейчас после подключения внешнего насоса ошибка вываливается абсолютно не предсказуемо, может
работать 1-2 дня (что крайне редко), может не стартовать в течение 4-5 перезапусков подряд, может выключиться через час, может через 2.

1. Попробуйте вообще отключить "вспомогательный" насос (если и без него все работает).
2. Разберите старый датчик давления (без специального инструмента, возможно с разрушением крепления). Извлеките резиновую мембрану - возможно, она будет покрыта жесткой "коркой" (следствие эксплуатации котла с разбавленным этиленгликолем и грязным теплоносителем). Удалите "корку" спиртом - эластичность мембраны должна восстановиться, т. е. если "корка" образуется - то продукты деструкции этиленгликоля будут преследовать вас до полной промывки СО от антифриза (это не просто) и датчики давления придется менять регулярно.
3. Попробуйте немного "придавить" сервисный кран подачи котла - возможно скачки давления при пуске насоса увеличатся. Насос у Вас от котла PRO, но я в этом большой проблемы не вижу. Встроенный регулируемый байпас в Вашем котле уже есть - необходимость перемычки с обратным клапаном крайне сомнительна. Я предлагаю котловой насос на 3 скорость, внешний вырубить, наблюдать за процессом. По возможности идентифицировать время возникновения F75 - отопление или ГВС.

Котёл Вайлант VUW INT 280-2-5 R3, в эксплуатации с декабря 2007 года. Два контура отопления. Симптомы: на протяжении последних пары месяцев постепенно падала эффективность ГВС - и температура воды и её расход. На текущей неделе заметно упала температура теплых полов - температура не поднимается выше 30 градусов, при этом температура подачи котла установлена 70 градусов. Температура в радиаторном контуре - аналогично, но там
это объяснимо - на улице сейчас тепло, а практически на всех радиаторах стоят термостатные клапана. Наблюдение за работой котла показало:
- ошибок не выдаётся;
- при открытии крана горячей воды котёл переключается, как и положено, в режим ГВС;
- в режиме отопления горелка включается на непродолжительное время (от нескольких секунд до минуты) при этом температура подающей магистрали возрастает до установленного значения (70 градусов) и горелка выключается, насос совершает, как и положено, выбег. Температура "обратки" при этом практически не растёт и составляет 25-30 градусов.
Складывается впечатление, что какой-либо из датчиков, на мой взгляд, преждевременно "дает команду" на выключение горелки. На какой из датчиков обратить внимание? За всё время эксплуатации (7 лет) ни один из теплообменников и сам котёл не промывались. Есть мысль промыть теплообменники, при этом, как я понимаю, потребуется заменить кольцевые прокладки (уплотнительные кольца) на патрубках подключения теплообменников.

У вашей модели котла нет датчика давления. Мысль о промывке и обслуживании хорошая, но не помешает заглянуть и в фильтр на обратке. Я бы начал с промывки теплообменников. Теплообменник заливайте кислотой (солянкой) полдня, теплообменники чистите оба, снимайте также все трубки, чистите посадочные места под резинки, почистите 3-х ходовой клапан, сетку фильтр, где датчик давления, датчик давления может быть обросшим отложениями на мембране, поэтому нужно восстановить ее эластичность. Сделайте данную процедуру и посмотрите. Дальше мне кажется надо смотреть насос.

Неисправность газового котла Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. При розжиге котла на горячую воду через несколько секунд после нормального розжига проскакивает искра между запальными электродами, резко снижается высота пламени горелки. Затем, если снова проскакивает искра, то горелка гаснет и выскакивает ошибка F28. Если горелка работает на отопление, и открываешь подачу воды, все работает нормально, вода греется. Увеличивали
подачу газа на газовом клапане, запускали диагностическую программу P1, протирали контрольный электрод - ничего не помогает. Если контрольный электрод нагрет горелкой при работе на отопление, то и на горячую воду горелка работает. При запуске горелки на горячую воду при отключенном отоплении происходит ситуация описанная выше.

Очень похоже на маленький ток в цепочке распознавания горения. Ток ионизации не измерял специалист в ходе своего визита?
1. Плохое заземление или вообще его отсутствие.
2. Присутствие потенциала на корпусе котла.
3. Неисправность стабилизатора или бесперебойника при наличии таковых.

Установлен и подключен газовый котел Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (2007 г. в.). Дня 3 назад выключил отопление (убавил температуру). Вчера уезжал, и меня сутки не было дома, приехал - горит ошибка F28. Каждый день на пару часов сейчас отключают свет, не знаю, имеет это какое-то значение или нет. Взял инструкцию, изучил. Пробовал делать сброс - не помогает. При включении жужжит какой-то клапан, вроде на подаче воды. И даже не происходит попытки розжига, сразу сбрасывается в ошибку F28. Если перекрыть газовую магистраль - все то же самое. Еще такой момент, в доме никто не живет и газ. плиткой пользуются редко. При включении газа какое-то время вроде как идет воздух, т. к. иногда задувает спичку, и конфорка не поджигается. Может там воздух надо в котле стравить? Или причина в газовом клапане. Что еще посмотреть при F28?

Наличие газа на котле. Добиться устойчивого горения газа на газовой плите. Потом пробовать запускать котел. Сразу может и не запустится, пока весь воздух из магистрали не стравится.

Неисправность настенного котла vaillant VUW INT 240-2-3 R1. Вчера вдруг на панели загорелся светодиод - перечеркнутый фитиль. Я понимаю, что он говорит о том, что не может зажигать пламя, но почему так происходит? Вроде бы его никто не трогал. Розжиг не идёт, пламени нет. В прошлом году делали профилактику. Красной кнопкой - не реагирует.

Один раз ошибка не сбрасывалась - вылечил карандашом, натер клавишу с задней стороны, которая прижимается к плате.

Источник: https://kotly-gaz.ru/vaillant_nastroiki.html

Котел Двухконтурный Вайлант 7. Как отрегулировать пламя на отопление

Ремонт газового котла Вайлант ОШИБКА КОТЛА / Ремонт сантехники



Газовый котёл Vaillant. Ремонт своими руками не вызывая специалиста.



Газовый котёл Vaillant Устранение любых неисправностей своими руками 100 вопросов и 100 ответов



Прикрепления: 8400249.jpg (31.0 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 
 
 
 
 
 

 
 
Последние темы на форуме:
 
  • Как выбрать промвал на Гранту
  • Вкусная пицца
  • Вакансии в Лакталис
  • Газосварка.Замена радиаторов,батарей отопления,труб в Москве
  • Праздничные методические материалы
  • Торт Прага рецепт в домашних условиях
  • Хроническая усталость что делать
  • Увлажнение для кожи
  • Косметика Биолоджик Рошерш
  • Какой купить культиватор
  • Хороший радиатор на Ниву
  • Кино в котором снимался Дмитрий Шевченко
  • Кино в котором снималась Аня Ищук
  • Фильм в котором нельзя врать или умрешь
  • Фильм в котором играет Конор Макгрегор
  •  
     

     
    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.relasko.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена и наличие товара может отличаться от действительной. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров.
    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама | Учебники | Политика
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2024
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика