LeonelNub | Дата: Четверг, 27.06.2013, 14:11 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| Здравствуйте
Подскажите пожалуйста каково типа конденсатоотводчики нам необходимо приобрести?
Ситуация в следующем, паровая линия 8 бар, к ней подключены паралельно 5 потребителей( катки гладильные, сушильные машины(прачечное оборудование)) на данном обрудовании установлены термодинамические конденсатоотводчики, с данного оборудования все уходит в общюю конденсатную линию на высоту 3 метра, через 40 метров в конденсатный бак. Имеем постоянную проблему, если работает все оборудование в конденсатной линии давление 0,6 бар и тепература 120-130 град. в конденсатный бак летит практически голый пар (как будто конденсатоотводчики неработают), но как только часть оборудования отключаем от пара , в о конденсатной линии давление падает до 0.2 бар и температура в конденсатной линии опускается до 90-95 град. Конденсатоотводчики целые, много раз меняли и эксперементировали отключением разного оборудования... Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина, если тип поплавковый поставить может это решить нашу проблему? Спасибо.
|
|
| |
Артур5 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:55 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте! Благодарим за запрос! Cчет вам отправили по емайлу, товар всегдаесть в наличии на складе. Можем завтра отправить любой транспортной компанией в ваш регион. Если будут вопросы, звоните: (495) 737-42-46
|
|
| |