Как отогреть водопроводные трубы электрическим током
TEPLOROSTДата: Среда, 16.10.2013, 19:23 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 2327
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
 
 
 
В чем заключается отогревание водопроводных труб электрическим током и как оно производится

Отогревание водопроводных труб электрическим током основано на том, что при прохождении тока по какому-либо проводнику, последний нагревается. Служить им может любая металлическая труба, за исключением чугунной со стыками, заделанными цементом, асбоцементом, серопесчаным сплавом и вообще с металлической заделкой.

Чугунные трубы со свинцовой заделкой раструбов являются проводником электрического тока.

Для отогревания труб электрическим током достаточно отогреваемый участок включить в электрическую цепь, т. е. пропустить по нему ток. Стены труб будут нагреваться, а соприкасающийся с ними лед — таять.
Отогревание производится следующим образом:

Отогреваемую линию включают в электричекую цепь, присоединяя провода, идущие от зажимов динамомашины электроагрегата или электросварочного трансформатора, к концам отогреваемого участка труб. При этом один конец отогреваемого участка присоединяется обязательно к незамороженной и находящейся под напором линии. Другой конец должен быть открыт для выхода воды, пропускаемой под давлением через отогреваемый участок после оттаивания слоя льда, прилегающего к внутренней поверхности стенок труб.

Вследствие этого при отогревании домового ввода один провод присоединяется в уличном колодце к вентилю или к трубе отогреваемого ввода непосредственно за вентилем или задвижкой, считая по направлению движения воды, другой — к трубе или вентилю у водомера.

При отогревании уличной линии оба провода присоединяются к трубе в колодцах с расчетом, чтобы отогреваемый участок линии помещался между точками присоединения проводов к трубе (контактами) и в каком-либо конце его находился пожарный кран или домовое присоединение для выпуска воды.

До прибытия на место отогревания электроагрегата или трансформатора при отогревании домового ввода, пробковый кран и вентиль в уличном колодце при диам. ввода 50 мм, или задвижку при диам. ввода 100 мм надо отогреть, если они были заморожены. Необходимо также проверить, не заморожена ли уличная линия, для чего надо разъединить ввод и немного открыть вентиль при открытом пробковом кране или задвижку. Если линия не заморожена, вода из вентиля или задвижки будет выходить под давлением. Если уличная линия в месте присоединения ввода заморожена, отогревание ввода электротоком до отогревания уличной линии не производится.

До начала отогревания уличной линии электротоком, т. е. До прибытия на место отогревания электроагрегата или трансформатора, необходимо:

а) убедиться, что линия в колодце в одном конце отогреваемого участка, где предполагается присоединить один из проводов от генератора, не заморожена, и находится под давлением в противном случае провод от генератора присоединять к трубе не полагается;

б) отогреть пожарный кран с подставкой и удалить из них лед, если воду из отогреваемого участка после начала таяния льда в трубе предполагается выпускать через пожарный кран. Если вода из отогреваемого участка будет выпускаться через домовое присоединение, необходимо разъединить ввод в колодце, снять фасонные части, отогреть пробковый кран с вентилем или задвижку, приготовить рукав с фланцем на одном конце для присоединения его к вентилю или задвижке.

Рассчитывать на выпуск воды из отогреваемого участка сети через домовый ввод и краны в квартирах не полагается, если нет уверенности, что домовая разводка не заморожена.
Присоединивши концы проводов от электроагрегата или трансформатора к концам отогреваемого участка и проверив, открыты ли пробковый кран и вентиль или задвижка: со стороны сети, а также обеспечен ли выход воды в другом конце отогреваемого участка и отвод ее от места излива, электроалрегат пускают в работу.

С появлением выходящей под давлением воды в открытом конце отогреваемого участка, электроагрегат останавливают и дальнейшее таяние льда производится непрерывным протоком воды по отогретому участку до полного удаления льда из трубы.




Сообщение отредактировал TEPLOROST - Среда, 16.10.2013, 19:24
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 
 
 
 
 
 

 
 
Последние темы на форуме:
 
  • Праздничные методические материалы
  • Торт Прага рецепт в домашних условиях
  • Хроническая усталость что делать
  • Увлажнение для кожи
  • Косметика Биолоджик Рошерш
  • Какой купить культиватор
  • Хороший радиатор на Ниву
  • Кино в котором снимался Дмитрий Шевченко
  • Кино в котором снималась Аня Ищук
  • Фильм в котором нельзя врать или умрешь
  • Фильм в котором играет Конор Макгрегор
  • Фильм в котором все говорят только правду кроме одного
  • Фильм где океаны сдвинулись и поглотили сушу 2024
  • Прочитайте четыре предложения. Два из них содержат события
  • Территориальных вод России считаются побережья материковой
  •  
     

     
    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.relasko.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена и наличие товара может отличаться от действительной. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров.
    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама | Учебники | Политика
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2024
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика