| Высота установки щитов ПУЭ 4.1.14
ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. СП31-110 13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
т.е. можно резюмировать - размещение щитков от уровня пола зависит от места их установки. В общем случае руководствоваться ПУЭ п.4.1.14, при этом щиток может быть раличных габаритов), а по высоте установки привязываемся к аппаратом. По высоте от нижнего края щитка это исключительные случаи, как например в СП (см. выше).
Взято: https://www.proektant.org/index.php?topic=6061.0
Видео на тему: Высота установки щитов ПУЭ 4.1.14
Сборка щита учета электроэнергии 15КВт 380В. Установка электрического счетчика на столб
Схема распределительного щита 220В
Установка щита учета на ЖБ опору. Щитучета.рф
|
|
| |