Conjuath | Дата: Среда, 05.06.2019, 11:50 | Сообщение # 1 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 105
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Электрический и Телевизионный кабель в одном кабельканале
При прокладке коммуникаций, а именно электро- коммуникаций перед нами всегда встает вопрос о том, как правильно проложить провода и кабели. Прежде всего, речь пойдет не о технологическом процессе - штрабление и укладки кабеля в канавку, а о нормах, которые регламентируют размещение одного кабеля относительно другого.
Мы заговорили о нормах по одной простой причине. Все кабели, будь то электрические, кабели связи, телефонии и т.д., при прохождении через них электрического тока, образуют вокруг себя электрическое поле. Электрическое поле не только образуется вокруг кабеля, но и может навестись на другие кабели, если они находятся в области его действия. В итоге, в соседнем кабеле образуется электрический ток аналогичный по частоте тому, что протекал в «задающем» кабеле. Действие всех проводников друг на друга является взаимным, а также зависит от силы тока и частоты. Хорошо если токи и частоты небольшие, но при увеличении одного из этих показателей, а еще хуже при увеличении этих двух показателей, соседство с таким кабелем, для других коммуникаций, становится «опасным». Здесь уже не обойтись без сильных помех, которые будут являться причиной ошибок связи, неуверенного приема сигнала. Что же делать в этом случае?
Итак, вместе с силовыми кабелями нельзя прокладывать кабели связи. Наводки от силового кабеля могут полностью уничтожить сигнал в кабеле связи или значительно его исказить. Лучше всего, укладывать низкоточные кабели в металлическую гофру. В этом случае гофра будет экранировать кабель, а также позволит заменить кабель, в случае такой необходимости. Кабель можно будет вытянуть из гофры, предварительно привязав к нему кабель на замену. Для того, чтобы не быть голословными, предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями по ОСТН-600-93 (Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения). Так пункт 3.354 гласит:
Кабели и провода телефонной сети и проводного вещания следует прокладывать в отдельных каналах или общем коробе с соблюдением расстояний между проводками телефонной и проводного вещания, исключающих возможность влияния радиопередач на телефонные разговоры.В зависимости от длины параллельной прокладки расстояние между проводками телефонной и проводного вещания должно быть не менее: 50 мм при длине 70 м; 30 мм при длине 50 м, 20 мм при длине 20 м; 15 мм при длине 10 м.
Да, здесь не идет речь конкретно о телевизионном кабеле и об интернет – кабеле, но по аналогии с этими требованиями и с этой мыслью, можно говорить о том, что телевизионный кабель или интернет – кабель, лучше прокладывать отдельно от электрического силового кабеля. Так для прокладки силового и телевизионного кабеля можно применить нормы расстояний прописанные в ОСТН.
Можно ли проложить телевизионный кабель рядом с электропроводкой. : Домовая и поквартирная телевизионная разводка должна соответствовать ГОСТ 28324-89 «Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания», в п.3.6. которого говорится, что система должна быть сконструирована, построена и собрана так, чтобы при нормальной работе и при неисправностях не возникала опасность электрического поражения людей и опасность возникновения пожара. При этом, согласно п. 3.7., распределительная сеть должна иметь экранировку, при которой отношение сигнала к помехе, обусловленной наличием в полосе используемого для распределения канала внешнего электромагнитного поля, должно быть не менее значений, регламентированных данным ГОСТ 28324-89. Наиболее стабильная и качественная передача видеосигнала телевизионным приемникам возможна только при использовании коаксиальных кабелей. Основными характеристиками кабеля являются его волновое сопротивление, диаметр и погонное затухание. Как правило, входные и выходные сопротивления основных компонентов телевещания и приема имеют значение 75 Ом, то есть, рассчитаны на применение кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом, поэтому применять для телевизионной разводки кабели с волновым сопротивлением 50 Ом не следует. Телевизионная разводка производится как открытым, так и закрытым способом. При открытом способе разводки телевизионного кабеля его можно закреплять при помощи специальных крепежных деталей или прокладывать без крепления в специальных коробах-каналах как по стенам, так и пластиковых плинтусах. Если разводка осуществляется в коробах или плинтусах, то в них же возможна прокладка и электропроводки питания телевизионных приемников. Совместная прокладка, как показывает практика, не сказывается на качестве изображения. Так, например, для телевизионных средств видеонаблюдения и контроля – ТСВ наиболее удобным является применение специальных кабелей, в которых коаксиальный кабель совмещен с проводами питания видеокамер
Взято: https://www.el-cab.ru/stati....im.html
Видео на тему: Электрический и Телевизионный кабель в одном кабельканале
Советы по прокладке кабеля
Правильная прокладка телевизионного кабеля при ремонте
Прокладка кабеля в кабель-канал
|
|
| |