| При включении в розетку бойлер выбивает автомат
При подключении современных электроприборов в электросеть большинство потребителей использует защиту в виде устройств от перегрузок и токов утечки. Это может быть устройство защитного отключения (УЗО), соединенное последовательно с автоматом или дифференциальный автомат, объединяющий в себе функции УЗО и простого автомата. В зависимости от вида нагревателя (проточный или бойлер), его мощности, количества электроприборов, в доме устанавливают общее УЗО на электрощите либо отдельное (на кабеле питания водонагревателя).
Почему срабатывает УЗО? При включении бойлера может сработать УЗО, а может автомат отключить электричество во всем доме. Разберемся почему периодически либо постоянно срабатывает УЗО на домашнем водонагревателе:
При срабатывании простого автомата или дифференциального автомата причиной может быть короткое замыкание внутри бойлера или в его проводке либо перегрузка сети (если в квартире включено очень много электроприборов). В стену могут быть забиты дюбеля с полочками, зеркалом, нарушающие целостность электропроводки. Немаловажную роль играет правильный подбор УЗО по номинальному току и току утечки. При неправильном подборе устройства, происходит его частое срабатывание. При отключении УЗО, причиной может быть нарушение целостности тэна или проводки внутри нагревателя, приводящее к утечкам электрического тока на корпус бойлера. Если в розетке есть заземляющий контур, то питание сразу отключается. В случае отсутствия заземления, устройство отключается после пробоя тока с корпуса на человека. Неправильное подключение УЗО в электрощите. Если работу делал непрофессионал, то вероятна возможность ошибки. Иногда «землю» соединяют с «нулем», что вызывает срабатывание устройства. Неисправность самого устройства отключения. Тестовая кнопка может западать или выключатель иметь механические дефекты. В таком случае от малейшей вибрации он будет срабатывать. В нагревателях Термекс защитное устройство часто бывает неисправно из-за его плохого качества. Иногда отключение происходит после промежутка времени и нагрева воды. Причиной может стать небольшая деформация корпуса бойлера и его соприкосновение с «фазой». Способы устранения неисправности
Начнем с проверки дифавтомата или УЗО. Не реже 1 раза в месяц нужно нажимать кнопку «тест» для создания условий утечки тока и проверки его срабатывания. При отсутствии срабатывания защитного автомата во время проверки, его необходимо заменить.
К сожалению, некачественные изделия попадают на потребительский рынок и УЗО не является исключением из правил. Бывают случаи, когда на нем появляется почернение, при его встряске ощутимо слышно отсоединение внутренностей, не горит индикатор (обычно «зеленый» горит при выключенном состоянии, а «красный» – при включенном). Нужно визуально осмотреть прибор, можно разобрать. Если внутри есть обгоревшие элементы, то не стоит пытаться его сделать, скорее всего эксплуатация происходила с повышенной нагрузкой.
При отсутствии внешних повреждений автомата и срабатывании во время тестирования, нужно проверить качество соединения в клеммах электрощита, отсутствие наличия влаги на аппарате и внутри него, проверить степень его нагрева в рабочем положении.
Замена устройства защитного отключения При подборе нового изделия покупателю необходимо ориентироваться на основные характеристики:
Напряжение: 220 В (если у вас сеть однофазная), 380 В (при трехфазной сети). По внешнему виду они отличаются, имея по 2 и 4 разъема в верхней и нижней частях соответственно. Номинальный нагрузочный ток необходимо рассчитать либо на все электроприборы, находящиеся в квартире (если УЗО одно на входной проводке), или на максимальную нагрузку водонагревателя (устройство для бойлера). Обычно покупается изделие с немного большим нагрузочным током – от 16 до 100 А. Устанавливая в квартире, ориентируетесь на ток до 30А.
Важным моментом является ток утечки, при котором срабатывает автомат. Выпускается линейка от 6 до 500 мА. В качественных бойлерах, производитель может указывать токи утечки (например, 2 мА), тогда отдельное УЗО для нагревателя выбирается на 10 мА. Для общего устройства в квартире достаточно будет 30мА. Старая проводка может стать показателем больших утечек, поэтому этот фактор нужно учитывать. Последняя характеристика, которую надлежит учитывать – от какого вида электричества защищает данное устройство. Для квартиры либо небольшого дома покупают изделия вида АС (защита при утечках переменного тока) или А (защита при утечках переменного и пульсирующего постоянного тока). Совет! Необходимо помнить правила установки УЗО – суммарный ток всех утечек домашней электросети с учетом всех электроприборов не должен превышать 1/3 номинальной величины тока автомата. При отсутствии информации для электроприборов принимается на 1 А нагрузочного тока 0,4 мА утечки. Для сетевого кабеля утечки на 1 м около 10 мкА.
Убедились, что автомат рабочий или заменили его на новый, но при включении водонагревателя он все равно срабатывает. Тогда переходим к следующему этапу.
Проверка водонагревателя
Отсоединяем заземление на бойлере и подключаем через УЗО. В данном случае оно не будет срабатывать при утечке тока на корпус нагревателя. Теперь индикатором напряжения проверяем выступающие части агрегата (патрубки и сам корпус). Обычно при поврежденном Тэне, утечки обнаруживаются по всему корпусу. У кого есть мультиметр, можно померять напряжение между местом где обнаружена утечка и заземляющим проводом.
При обнаружении утечек на корпус, отключаем питание бойлера, отсоединяем клеммные зажимы от одного нагревательного элемента или двух (в некоторых конструкциях водонагревателей). Для обнаружения в каком из двух Тэнов происходит утечка, замеряем сопротивление между нагревательным элементом и его корпусом. Там, где сопротивление стремится к бесконечности, нагревательный элемент не поврежден. В неисправном Тэне, сопротивление будет иметь конечную величину (около 450 кОм).
Неисправный элемент нужно заменить. Снимаем фланец и вынимаем его из гнезда. Покупаем новый, рассчитанный на такую же номинальную мощность (например, 700 Ватт), устанавливаем, подключаем заземление, пользуемся.
Если с нагревательным элементом все в порядке, тщательно проверьте целостность проводов прозвонкой или измерением сопротивления между концами. Причиной могут быть поврежденная проводка.
Важно! Не пытайтесь пользоваться бойлером помимо защитных устройств, особенно если в семье есть маленькие дети, для которых небольшой ток может стать смертельным. Вызывайте на дом специалиста в случае отсутствия компетенции в рассмотренном вопросе. Финансовая сторона вопроса не так важна, как человеческая жизнь.