Устюг | Дата: Среда, 09.10.2019, 18:20 | Сообщение # 1 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Моноперемычка на автоматы
В процессе капитального ремонта помещений или строительства промышленных, административных и жилых объектов, прокладывается новая электропроводка. В распределительных щитах устанавливаются автоматы защиты на линии отдельных приборов большой мощности, группы розеток и освещения. Мощность автоматов и сечение проводов зависит от величины токов предполагаемой нагрузки при эксплуатации каждой группы или отдельной линии. Так как от одной фазы может быть запитано несколько групп или отдельных линий, на входе автоматы соединяются в одну линию. От качественного соединения группы автоматов зависит надежное функционирование всей системы электроснабжения здания, помещения или отдельной группы потребителей в РЩ.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА, СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ В первую очередь, исходят из проектной документации, определяют какие характеристики цепи, сколько автоматов планируется установить в РЩ на каждой фазе, электрические параметры этих автоматов.
На промышленных объектах, где в распределительных щитах на одной дин – рейке к одной фазе подключается много автоматических выключателей. Особенно когда расключения осуществляется с трех фаз по разным группам потребителей электроэнергии. Рационально устанавливать соединительные шины фабричного производства, это значительно сократит большой объем работ, повысит надежность соединений и стабильность работы производственных электроустановок.
На распределительных щитах в жилых помещениях автоматы, подключенные к мощным электроприборам, нагревательному котлу, электроплитам, сплит системам, для подогрева пола. Тоже рекомендуется ставить заводские соединительные шины.
На осветительные и розеточные группы, где потребляемые мощности значительно меньше, можно поставить перемычки многожильным или одинарным медным проводом соответствующего сечения. При установке соединительных перемычек особое внимание надо уделять сечению шин и проводов на отдельных участках.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА Сечение перемычек или шин между защитными автоматами подключенных к одной фазе делается из расчетов относительно переключателя, через который проходит самый большой ток нагрузки. Эту ошибку часто допускают не опытные монтажники, если поставить перемычки в цепи из расчета на токи автомата рассчитанного на 10А, а в цепи будет нагрузка в 25А, то контакты на этом автомате обязательно будут выгорать. Фабричные шины делаются одним сечением по всей длине, соблюдая правило установки исходя из максимального тока нагрузки, в цепи автоматов сборка будет функционировать долго.
Расстояние между штыревыми отводами на шинах В некоторых случаях, когда автоматические выключатели на одной рейке надо подключить к одной фазе, а формы и габариты их отличаются. Появляются проблемы, контакты шины могут не совпадать с клеммами автоматов, в этом случае соединения делаются многожильными или одиночными проводами. В данной ситуации допускается использовать перемычки различного сечения с учетом последовательности подключения защитных автоматов. В первую очередь подключается автомат самой большой мощности, потом меньше и последним в цепи автомат с минимальным значением токовых нагрузок. По мере снижения номинала автоматов, уменьшается допустимое сечение проводов на перемычках.
Монтаж перемычек в однофазных сетях не значительно отличается от установки перемычек в трехфазных цепях. Однофазные линии разделяют на группы подключением одиночных автоматов к одной фазе. В случае с трехфазными цепями, подключаются тройные, комбинированные автоматы, в то же время допускается возможность подключения одиночных автоматов защиты на каждую фазу в отдельности.
ВИДЫ КОНСТРУКЦИИ И МОНТАЖ ШИН ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ АВТОМАТОВ Большое количество производителей делают шины для соединения автоматов в РЩ, все модели имеют общие стандарты, по сечениям шин, расстоянию между отводами на гребенке. Эти стандарты привязаны к габаритным размерам различных серий автоматических выключателей и допустимой величине токовых нагрузок.
МОНТАЖ ШИНЫ НА АВТОМАТЫ После установки автоматов в РЩ на дин-рейку для всех групп шина просто вставляется выведенными контактами в верхние разъемы выключателей, после чего винты клемм затягиваются.
На шинах может быть отведено 12-16 контактов, если необходимо соединить всего восемь автоматических выключателей, шина легко пилится ножовкой по металлу. Для этого лучше вытащить металлическую пластину отпилит необходимый отрезок, вставить в пластиковый корпус и отпилить его на 5 мм больше. Это исключит выступание оголенной пластины наружу. Иногда для этих целей используют боковые диэлектрические заглушки.
После установки шины, в тестовом режиме, не подавая напряжения, можно проверить правильность подключения:
Для однофазной цепи включите все автоматы и проверьте линию фазы мультиместром в режиме прозвонки. Соединение автоматов в щитке гребенкой и перемычками Однополюсная шина с вилочными контактами Щупы подсоедините к входу первого и последовательно к выходу каждого в цепи подключенной к шине. Если контакт в наличии, значит, все отводы гребенки вошли в клеммные отверстия соответствующих выключателей и цепь работает нормально. После проверки можно подключать линии нагрузки к выходу автоматов.
Соединение автоматов в щитке гребенкой и перемычками
В трехфазной цепи проводится аналогичные действия с установкой трехполюсной шины. В этом случае автоматы в линии будут чередоваться по фазам 1-2-3, каждый четвертый выключатель будет подключен к фазе 1, пятый к фазе 2, шестой к фазе 3 и так далее в этой последовательности.
СОЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РЩ ПЕРЕМЫЧКАМИ ИЗ ПРОВОДОВ Соединения выключателей проводами более трудоемкий, но дешевый процесс, есть два эффективных способа установки перемычек:
Провода соответствующего сечения нарезаются на отрезки достаточной длины для соединения двух рядом расположенных автоматов. Изоляция с концов отрезков снимается на 8 – 10 мм, этого вполне достаточно для обеспечения надежного контакта, оголенная часть провода не должна выступать за пределы корпуса автоматического выключателя. Второй способ, когда проводник не режется на отрезки, в местах соединения снимается изоляция 1.5 – 2 см складывается пополам. В таком виде зачищенный участок вставляется в клеммное отверстие и зажимается винтом.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ При установке перемычек из проводов между автоматическими выключателями рекомендуется использовать провода одного сечения, особенно когда используются жесткие одиночные проводники. Это связанно с тем, что проводник меньшего сечения может, не достаточно прижат болтами к планкам клеммы.
Взято: http://electric-tolk.ru/soedinenie-avtomatov-v-shhitke/
Видео на тему: Моноперемычка на автоматы
Как подключать автоматы и УЗО Hager гребенками
Соединение автоматов с помощью шины
Способы правильного подключения автоматов и модульных элементов в электрощите. Сборка электрощита.
|
|
| |