Исчезает вода из 2х контурного котла Навьен. Причина
МалойДата: Понедельник, 02.12.2019, 17:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
 
 
 
Исчезает вода из 2х контурного котла Навьен. Причина



Рассмотрим здесь некоторые причины проблем 2-х контурных котлов и порядок их устранения:

Проблема 1:

Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
Переверните вилку в розетке на 180 градусов и скинте ошибку ( Резет)
Котел фаза зависим.
Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.

Проблема 2:

Закипает вода в теплобменнике при работе на СО.
Решение: Прочистить фильтр на обратке, Неисправен забит насос, Неисправен 3х ходовой клапан.

Проблема 3:[/u

] Котел работает почти постоянно, расход газа огромный, температура не набирается.
Причина: забитый цементный пылью теплообменник. В соседнем помещении шел ремонт, заливали полы - и котел насосал всякой дряни.

[u]Проблема 4:

Отрыв пламени при работе котла, котёл останавливается электрод ионизации не видит пламени.
Причина в обледенении вводного канала коаксиальной трубы.Выход из положения, в турбинниках, по бокам выводной трубы есть два отверстия закрытые заглушками. Берем отвертку отворачиваем винт и легонько ее приоткрываем.Тем самым мы даем необходимый котлу воздух для горения из квартиры.

Проблема 5:

Касаемо любых котлов, там где, не выполняется техобслуживание системы отопления, знакомая ситуация.
При работе котла, из сбросного клапана капает теплоноситель, котел выключается набрав температуру, остывает и больше не включается, показывая ошибку “малое давление в СО”
Причина, не накачан расширительный бак, возможно в следствии этого, в добавок засорился сбросной клапан!
Как правильно качать воздух в расширительном баке.

1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Подсоединить насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера, сливной штуцер при этом открыт.
4. Спустить воздух.
5. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-0.9 бара.
6. Закрыть сливной штуцер.
7. Прочистить (если капал) сбросной клапан, возможно попадание и прилипание соринок к седлу клапана.
8. Заполнить систему теплоносителем.

Проблема 6:

В напольных котлах Baxi Slim, котел хлопает, взрывается итд… в доме жить страшно.
Определяемся, когда происходит взрыв, при работе котла и он возможно, продолжает нормально работать дальше, или в момент розжига.

Если первое, проблемы с подачей воздуха для горения, организуйте нормальный приток воздуха.
Если второе, можно попытаться поменять местами электрод розжига и ионизации, заодно обязательно почистить их.
Если проблема не уходит, Технический отдел Baxi рекомендует ставить на второй электрод розжига, дополнительный отдельный трансформатор розжига.

Проблема 7:

Котел делает 3 попытки разжечься, у него не получается, он уходит в ошибку E-01.
Как один из вариантов, очень низкое или наоборот очень сильное давление газа. Проверяется по газовой плите. Если пламя еле дышит звоним 04
Если пламя на всю плиту и вокруг дома запах газа, звоним в МЧС (возможно, что через минуту две, если включить все конфорки, интенсивность пламени придет в норму). Котел запустится, но проблема решится только до следующей остановки котла (давление опять вырастет).

Проблема 8:

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four, Eco Four и
.
Данные ошибки связываются производителем с датчиком контроля пламени, который дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана.

Предполагаемые причины неисправности:
1. Попадание влаги на электронную плату котла.
2. Наличие пламени после отключения горелки - паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана)
3.Ошибочное срабатывание датчика в момент нахождения котла в ждущем режиме возможно в результате, внешнего наведенного электромагнитного импульса или же прохождения помехи по цепи источника питания.

После сброса ошибки и перезапуска котел может работать в обычном режиме достаточно долго.

Из наработанного уже практического опыта могут исправить ситуацию следующие действия:
- замена электронной платы управления,
- правильное заземление и снятие возможного потенциала между землей и нулем (диэлектрический разъединитель),
- применение специальных фильтров в цепи электропитания 220 В.
- увеличение значения минимального давления газа на 5 - 10 %.

Проблема 9:

Котел закипает и выключается по перегреву, слышен шум скрежет в котле.
Иногда это происходит, не от того что забит теплообменник. А если присмотреться то видно , что при закрытии ГВС котел продолжает греть воду на хозяйственные нужды.

Получается так потому, что засорился датчик протока. При разборе ГВС регистрирующий проток элемент (магнит) всплывает, исполнительный элемент (геркон) замыкаясь выдает на плату сигнал о том что нужно греть воду.
А при закрытии ГВС, магнит из за засорения, не всегда опускается под своей тяжестью.
Котел же, продолжая греть ГВС закипает.

Первый этап, ремонта, датчик разбирая чистят, потом пару дней наблюдают если все нормально, то повезло. Если иногда проблема проявляется, то второй этап, меняют датчик.

Исчезает вода из 2х контурного котла Навьен. Причина



Газовый двухконтурный котел NAVIEN. Ремонт котла: замена 3-х ходового клапана. Подробное описание.



Двухконтурный котел, проблемы с горячей водой.



Прикрепления: 0210663.jpg (30.0 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 
 
 
 
 
 

 
 
Последние темы на форуме:
 
  • Торт Прага рецепт в домашних условиях
  • Хроническая усталость что делать
  • Увлажнение для кожи
  • Косметика Биолоджик Рошерш
  • Какой купить культиватор
  • Хороший радиатор на Ниву
  • Кино в котором снимался Дмитрий Шевченко
  • Кино в котором снималась Аня Ищук
  • Фильм в котором нельзя врать или умрешь
  • Фильм в котором играет Конор Макгрегор
  • Фильм в котором все говорят только правду кроме одного
  • Фильм где океаны сдвинулись и поглотили сушу 2024
  • Прочитайте четыре предложения. Два из них содержат события
  • Территориальных вод России считаются побережья материковой
  • Электрический подъемник, потребляющий силу тока 8 А
  •  
     

     
    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.relasko.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена и наличие товара может отличаться от действительной. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров.
    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама | Учебники | Политика
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2024
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика