Помогите решить задачку)
|
|
Арматура | Дата: Суббота, 03.12.2011, 02:50 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Добрый день. Помогите пожалуйста решить эту несложную задачку))
5. Определить плотность теплового потока через плоскую стенку нагревательной печи, состоящую из двух слоев кладки: шамотного кирпича толщиной δ1 = 0,56 м и диамитового кирпича δ1 = 0,24 м, если температура внутренней поверхности кладки равна 270 °С , а температура наружного воздуха t0 = 25°С. Коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки λ1 = 0,95 Вт/(м·К), наружного слоя λ2 = 0,15 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи конвекцией со стороны наружной поверхности αк = 8,5 Вт/(м2 ·К), а ее степень черноты 0,25.
Заранее спасибо.)
|
|
| |
ДракоБар | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:22 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Передо мной руководство поставило совершенно несвойственную для меня задачу: рассчитать расход тепла в ряде помещений нашего учреждения. как это делается, имею смутное представление (инженер радиотехник), но кроме меня - некому. Исходные: отопление централизованное водяное, площади, кубатура известны. Помогите, пожалуйста. Должны же существовать методики и формулы расчётов.
|
|
| |
Вадим | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:30 | Сообщение # 3 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Вот данные для расчета
Расходы тепла на отопление определены расчетом теплопотерь и проверены по удельным показа-телям теплопотребления, согласно СниП23-02-2003 таблица 9, на вентиляцию из расчета нагрева приточ-ного воздуха, поступающего на компенсацию общеобменной вытяжки. q=β1 β2 [P/ S [1/Rст +ρ(1/Rок – 1/Rст)]+1/H (α11/Rпокр+α11/Rперекр)Вт/ºС qо =1,13х1,2(420/2312(1/4,04+0,4(1/0,67-1/4,04))+1/8 (1/5,38+1/4,61) qо=0,25вт/м3/данные для расчета. – для здания состоящего из частей разной этажности или неодинаковой высотой для частей здания. β1 =1,13 – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери здания за счет ориентации на стороны света. β2 =1,2– неучтенные теплопотери (на предпроектной стадии). Qтп= q0Vзд(tсрвн+43)Вт –теплопотери наружных ограждающих конструкций. Qтп= 0,25 х21580 (21+43)=345280 Вт. Требуемый расход тепла на отопление, Вт: Qот= Qтп х β3 Qот=345280 х1,2 =414400 Вт /356300кКал/час – где:β3 – коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла трубопроводами и потери теп-ла, вызываемые размещением отопительных приборов у наружных ограждений.
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 15.02.2012, 19:25 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Помогите дилетанту. )) Задача следующая. Маленький посёлок. Котельные принадлежат "навязанной с верху" теплоэнергетической компании.
Тепловые счётчики на многоквартирные дома устанавливают тоже они. В первый год эксплуатации топили плохо и жильцы по домовому счётчику платили около 1000 руб. в месяц. Прошло лето, в этом отопительном сезоне топят так же хреново но количество килокалорий по счетчикам и соответственно оплата подпрыгнули до 2500 руб.
Вопрос: Могла ли компания что-то "нахимичить" с приборами учёта (электроника, задвижки и.т.д.) и если да как это выявить? Тарифы не увеличивались.
Спасибо заранее
|
|
| |